Witam .
Bardzo proszę o poradę .W projekcie mam dach dwuspadowy i więźbę krokwiowo -jętkową .Przyszedł cieśla zerknął w projekt i stwierdził ,że zmieni krokwie z 6x18 na 7x18 a jętki z 6x18 na 5x18(idą po dwie na krokiew) i ,że tak będzie zdecydowanie lepiej a dodatkowo dla wzmocnienia dachu dołoży jeszcze płatew 14x20.Płatwie zamontowane nad jętkami podpierają krokwie.Zrobił więźbę i powiedział tylko ,że jak będę murował ściany działowe to żebym wstawił sobie po dwa słupy podpierające na płatew.Problem jest w tym ,że strop jest Teriva i i po jednej str. jedną płatew mógłbym podeprzeć w dwóch miejscach natomiast drugą płatew żeby podeprzeć musiałbym stawiać słupy podpierające na środkach pokoi .Nie wiem teraz czy ta płatew której nie było w projekcie jest potrzebna ,czy muszę ją podpierać ,czy mogę tak zostawić .Ogranicza mnie ten strop teriva a jeśli to nie jest konieczne to słupów nie chciałbym stawiać .Dodam jeszcze ,że nachylenie połaci 40 stopni,zamiast dachówki pokryte blachą bez pełnego deskowania tylko łata kontrłata. Ściana kolankowa została podniesiona ok.45 cm .w związku z czym cieśla zamontował jętki nieco niżej ,przez co są trochę dłuższe .Z góry dziękuję za wsparcie .