jaki bezpiecznik?

: 19 cze 2007, 17:59
autor: zulus
mam bezpiecznik w instalacji świetlnej 10A w instalacji odbiornikowej 16A jaki powinien być bezpiecznik na klatce schodowej jeśli podłączone są do niego obie instalacje mówimy o dwóch obwodach zasilanych z jednego żródła.

: 19 cze 2007, 22:36
autor: ROSS8
ciekawe pytanie, może powiesz ile żrudeł świetlnych ma być zabezpieczanych i gnaizd wtykowych? , (mówimy o jednym obwodzie), chociaż ja nie polecam łączenia obwodów gniazdowych z oświetleniowymi.

bezpiecznik

: 20 cze 2007, 10:27
autor: Paweł_Małek
Aby zachowac selektywnosc - przewaznie powinien byc o 2 "numery" wiekszy od najwiekszego nastepnego - u Ciebie 25A topikowy. Aby dokladnie to okreslic nalezy wykonac pomiar impedancji petli zwarcia , wyliczyc prad zwarcia i odczytac z charakterystyk pradowo-czasowych - dla wyliczonego pradu zwarcia harakterystyka pradaowo - czsowwa zabezpieczenia wyzszego rzedu nie moze sie pokrywac z charakterystyka zabezpieczenia nizszego rzedu.
Wylaczniki nadmiarowe (tzw. esy) nie sa selektywne pomiedzy soba - przy zwarciu zadzialaja oba polaczone szeregowo "esy"

: 28 cze 2007, 17:08
autor: elektron
Witam

Z teorii :

Wartość bezpiecznika zależy od tego jaką umowę administracja budynku ma podpisaną z ZE.

Z praktyki :

Przeważnie były bezpiecnziki 20A. A ponieważ moc przyłaczanych odbiorów rośnie i nie zawsze 20A na klatce wytrzymuje więc lokatorzy wkręcają 25A, bo tyle max. można wkręcić w taką oprawę.

Bywa różnie. Zdarzyło mi sie nawet takie że na klatce Bi wtz 20A a w mieszkaniu jeden z obwodów zabepzieczony B25 :)