autor: Superbia » 01 paź 2008, 11:09
Zasadniczą sprawą jest nośność stropu, która w przypadku Terivy I wynosi jedynie 150 kg/m2. Dodatkowo dokumentacja dla potrzeb prefabrykacji jest wręcz koncertowo spieprzona. Materiał do wykonania pustaków nie ma znaczenia, musi jedynie spełniać dwa kryteria:
1) każdy pustak musi pozostać cały po obciążeniu go obciążeniem o wartości 200 kg, nie punktowo tylko równomiernie rozłożonym
2) masa pustaka musi być jak najmniejsza ponieważ każdy dodatkowy kilogram powyżej masy podanej przez fruzina należy odjąć od dopuszczalnej nośności stropu
Masa 16,8 kg/pustak to rzeczywiście maksimum i to przy założeniu, które przyjęto w dokumentacji, że będzie się wykonywało odwrotną strzałkę ugięcia. Dla przykładu jeśli zastosujemy pustaki cięższe jedynie o 3 kg to nośność stropu zmniejszy się ze 150 do 150-6,67x3= 130 kg.
Dodatkowo zgodnie z normą każdą belkę należałoby przezbrajać górą prostopadle do kratownicy w strefie nadbetonu, żeby zapewnić powstanie przekroju teowego (a taki jest w dokumentacji brany do obliczeń). Są to oczywiście niuanse, które będą czytelne dla konstruktorów i wszystko powinno znaleźć się w instrukcji montażu ale przeważnie jest jak jest.