Witam,
Zwracam się z zapytaniem jako laik.
Mam właśnie układany strop i moją uwagę zwróciło kilka belek Teriva dł 6m. Na 9 belek 4 z nich są ugięte w dół na środku. W miejscu ugięcia pręt zbrojeniowy (prosty wzdłuż belki) jest powyginany. Belki, które nie są ugięte posiadają idealnie proste pręty.
Pytanie moje jest takie:
Czy reklamować belki, czy może po podparciu belek stemplami i zalaniu stropu wszystko będzie ok?
pozdrawiam i z góry dziękuję za rady.
BP
teriva - kilka ugiętych belek
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
teriva - kilka ugiętych belek
Bob Budowniczy to jest GOŚĆ!!!
Generalnie pręt w pasie górnym powinien być prosty.
Zdarzają się drobne usterki przygiecia pręta i krzyżulcy spwodowane transportem lub składowaniem.
Jeśli belki nie maja istonych uszkodzeń są dopuszczone przez kierownika lub inspektora nadzoru do wbudowania.
Przy tej rozpiętośći stropu będzie żebro rozdzielcze, które dodatkowo usztywni strop.
Belki trzeba umiejętnie stemplować aby po związaniu betonu i rozszalowaniu stropu ugiecie było jak najmniejsze.
Zdarzają się drobne usterki przygiecia pręta i krzyżulcy spwodowane transportem lub składowaniem.
Jeśli belki nie maja istonych uszkodzeń są dopuszczone przez kierownika lub inspektora nadzoru do wbudowania.
Przy tej rozpiętośći stropu będzie żebro rozdzielcze, które dodatkowo usztywni strop.
Belki trzeba umiejętnie stemplować aby po związaniu betonu i rozszalowaniu stropu ugiecie było jak najmniejsze.
Dziękuję za odpowiedź. Wygięcia prętów okazały się niewielkie i została podjęta decyzja, że belki zostają. Dodatkowo są dwa żebra rozdzielcze więc po zalaniu stropu nie powinno być problemu. Dzisiaj postawili stemple - wykonanie prac idzie sprawnie i sądzę z obserwacji fachowo. Moje wątpliwości zostały całkowicie rozwiane.
Pozdrawiam!