Klimecki88 pisze:Jakie macie doświadczenia z centralami rekuperacyjnymi? Czy działają tak, jak producenci obiecują, czy macie jakieś nietypowe problemy? Wszystkie praktyczne wskazówki zakupowe mile widziane.
Dobra wentylacja z odzyskiem ciepła to koszt 10000zł,
Mimo to obniża to znakomicie koszty instalacji, bo taka wentylacja najlepiej sprawdza się przy klimatyzacji i matach grzewczych. Rekuperacja, przy centralnym ogrzewaniu, to tylko kwestia komfortu, nie ekonomii. Centralne systemy ogrzewania sa i tak z natury rzeczy przewymiarowane.
Rekuperacja przy 4 osobach oszczędza około 400zł rocznie, więc droższa niż 10000, zł instalacja jest zła instalacja.
Jak prosto wykonać komfortową wentylację z odzyskiem ciepła?
1-dobór centrali
Minimalny strumień powietrza na osobę to 20m3/h, komfortowy, 30m3/h. Przy wysiłku fizycznym lub intelektualnym około 40m3/h. Mnożymy ilość osób razy 30m3/h np. 4 x 30=120m3/h
Obecnie używane centrale inwertorowe mają najlepszy stosunek zużycia prądu do wydatku, oraz najcichszą pracę, gdy ustawione są na około 30%. Tak więc dla czterech osób, dobrze jak centrala ma minimum 350-400m3/h .
2) Rozdzielacze PE75 – Ilość gniazd w rozdzielaczu określa pole powierzchni przekroju króćca w centrali . Kanał PE75 ma przekrój 31cm2.
Fi 100mm = 80cm2 – 3 x 75
Fi 125mm = 123cm2 -4 do 5 x75
Fi160mm = 200cm2 – 7-8 x75
Fi200mm= 314cm2 -10-12x75
Kanały powyżej optimum nie maja wpływu na strumień wentylacji.
3) Nawiewy. Tu należy uwzględnić drzwi czyli nawiewy realizujemy głównie do sypialni. Do sypialni podwójnej, lub o małej kubaturze należy dać więcej kanałów. Nawiew w salonie nie powinien być większy niż w sypialniach.
4)Wywiewy. Praktycznie całe powietrze powinno być usuwane przez łazienki i niewielki strumień kuchnią. Zbyt duża ilość wywiewów poza łazienkami, powoduje że, gdy ustawimy komfortowy nawiew, przez łazienki nic lub prawie nic nie będzie wywiewane.
Wywiewy w ciągach komunikacyjnych, czystych i suchych garderobach i spiżarniach są niedopuszczalne ("zabiorą" powietrze łazienkom) . Przewymiarowana wentylacja przesusza powietrze w okresie grzewczym, a centrala z odzyskiem wilgoci, nie jest dobrym rozwiązaniem dla domu (odwraca sytuację w drugą stronę, wilgotność jest zbyt duża). poprawnie wykonana wentylacja nie przesusza powietrza!!!
Anemostaty należy instalować jak najwyżej i najlepiej naprzeciwko okien, by nie tworzyć chłodniejszej strefy.
Do sypialni, dla osób z ponadprzeciętnym słuchem, polecam tłumiki do kanałów PE75
Centrale najlepiej instalować w strefie ogrzewanej.
Życzę komfortowej wentylacji.