Re: Rozdzielacze w domu wielorodzinnym
autor: Wavin Metalplast-Buk » 28 lut 2012, 11:30
W celu zaprojektowania instalacji c.o. grzejnikowego w oparciu o system rozdzielaczy najlepiej skorzystać z dostępnego na rynku oprogramowania np. firmy Instal Soft (program Instal Therm) lub program firmy Sankom. Tam poprzez graficzne usytuowanie grzejników, rozdzielaczy, źródła ciepła i dobór armatury program obliczy średnice rur w danej instalacji. W praktyce mając dobrane wielkości grzejników i chcąc doprowadzić do nich ciepło rurami w systemie rozdzielaczowym można zastosować rury fi 16mm do ich podłączenia. Wyjątek stanowią grzejniki, które są oddalone więcej niż 20m od rozdzielacza i mają moc powyżej 3000W. Wówczas ze względu na opory w instalacji warto zwiększyć średnicę rury na fi 20mm. Mowa tutaj o rurach tworzywowych np. wielowarstwowych PE-X/AL/PE. To metoda oparta na doświadczeniu w projektowaniu. Zasilanie rozdzielaczy praktycznie można wykonać w średnicach fi 25 (rury tworzywowe) dla sumarycznej mocy grzejników nie przekraczających 15kW. Wówczas prędkość wody w pionie nie powinna przekroczyć 0,6m/s.
Polecamy jednak dobór średnic wykonać najpierw w oparciu o wyliczenie projektowego obciążenia cieplnego, potem dobrać grzejniki , a na końcu dopiero dobrać średnicę rur zgodnie z obowiązującymi zasadami projektowania.