Witam i prosze o rade.
Fachowiec nie nabił kontrłat pod blachodachówke.Czy jest jakieś inne rozwiązanie od zdjęcia blachy i łat.Na dachu są krokwie,membrana,łaty i blacha.
Fachowiec nie nabił kontrłat pod blachodachówke.Czy jest jakieś inne rozwiązanie od zdjęcia blachy i łat.Na dachu są krokwie,membrana,łaty i blacha.
To czego dokonał "fachowiec" jest karygodne. Jest możliwość pozostawienia dachu w stanie obecnym. Jednakże są dwa aspekty na które należy zwrócić uwagę:
1. brak wentylacji pod blachodachówką jest czynnikiem obniżającym trwałość elementów drewnianych w czasie.
2. przy montażu izolacji termicznej układanej między krokwiami należy wykonać szczelinę wentylacyjną i wykonać NIEZBęDNY wlot i wylot powietrza.
demontaż pokrycia dachowego pozwoli na montaż kontrłat ale trafienie wkrętem w te same otwory może być problematyczne biorąc pod uwagę fakt że długość krokwi wzrasta o grubość kontrłaty w normalnych warunkach o jakieś 25mm. pozdrawiam
1. brak wentylacji pod blachodachówką jest czynnikiem obniżającym trwałość elementów drewnianych w czasie.
2. przy montażu izolacji termicznej układanej między krokwiami należy wykonać szczelinę wentylacyjną i wykonać NIEZBęDNY wlot i wylot powietrza.
demontaż pokrycia dachowego pozwoli na montaż kontrłat ale trafienie wkrętem w te same otwory może być problematyczne biorąc pod uwagę fakt że długość krokwi wzrasta o grubość kontrłaty w normalnych warunkach o jakieś 25mm. pozdrawiam
michal77
Brak kontrłat!
Witam dzięki za zainteresowanie tematem.
"Fachowiec" twierdzi że morzna pod wełne mineralną zastosować folie paroizolacyjną
co pozwoli unuknąć kosztów z zakupem nowej blachy.
Ja osobiście poznaje dopiero temat ale znalazłem na stronie http://www.e-dach.pl/izolacje.php coś takiego "wysokoparoprzepuszczalne (od 700 do 5000 g/m2/24h). Ten rodzaj folii może bez-pośrednio dotykać izolacji cieplnej, nie powodując zawilgocenia izolacji i konstrukcji dachu.Szczeliną wentylacyjną jest tylko przestrzeń między wysokoparoprzepuszczalną folią a pokryciem." czyli między blachodachówką a membraną
(dzieli je przeciesz grubość łat).Czyli ewentualna para będzie wydostawać się tą szczeliną?.
"Fachowiec" twierdzi że morzna pod wełne mineralną zastosować folie paroizolacyjną
co pozwoli unuknąć kosztów z zakupem nowej blachy.
Ja osobiście poznaje dopiero temat ale znalazłem na stronie http://www.e-dach.pl/izolacje.php coś takiego "wysokoparoprzepuszczalne (od 700 do 5000 g/m2/24h). Ten rodzaj folii może bez-pośrednio dotykać izolacji cieplnej, nie powodując zawilgocenia izolacji i konstrukcji dachu.Szczeliną wentylacyjną jest tylko przestrzeń między wysokoparoprzepuszczalną folią a pokryciem." czyli między blachodachówką a membraną
(dzieli je przeciesz grubość łat).Czyli ewentualna para będzie wydostawać się tą szczeliną?.
- marcinradom
- Superużytkownik

- Posty: 953
- Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
- Lokalizacja: dach.radom.pl
- Kontakt:
nabicie kontrłat ma za zadanie umożliwienie wentylacji pokrycia dachowego. nie zastosowanie ich drastycznie skraca żywotność tak łat jak i blachodachówki. osobiście nie wiem co w tym aspekcie zmieni zastosowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej. ten rodzaj folii stosuje się by można było ocieplenie dachu "docisnąć" do folii bez potrzeby stosowania szczeliny wentylacyjnej. od dołu, czyli od mieszkania zawsze można zastosować rozwiązania by uratować sytuację. być może "fachowiec" nie naciągał folii zbyt mocno i sądzi, że powstałe przez to szczeliny między łatami a folią coś dadzą. w moim przekonaniu tyle co umarłemu kadzidło. moja więc rada: na wiosnę ściągać pokrycie i łaty i wykonać dach tak jak nakazuje tego sztuka budowlana i zdrowy rozsądek, a kosztami robocizny obciążyć "fachowca".
pozdrawiam
pozdrawiam
-
Rudolf Bras jr.
- Superużytkownik

- Posty: 650
- Rejestracja: 29 wrz 2007, 16:29
- Lokalizacja: znienacka
Brak kontrłat!
Dzięki za wszystkie wypowiedzi.Klamka zapadła przekładka dachu postanowiona.
- marcinradom
- Superużytkownik

- Posty: 953
- Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
- Lokalizacja: dach.radom.pl
- Kontakt:
Re: Brak kontrłat!
to jedyne rozwiązanie.Gloomm pisze:Dzięki za wszystkie wypowiedzi.Klamka zapadła przekładka dachu postanowiona.
pozdrawiam