instalacja
autor: Paweł_Małek » 07 lip 2008, 17:50
1. Sprawdz jaki uklad sieci u Ciebie wystwepuje. (umowa z energetyka, warunki przylaczenia)
2. (Stara instalacja - dwuprzewodowa)Jesli w starych warnunkach pisze "zerowanie" (obecne oznaczenie ukladu sieci: TN-C) to laczycz przewod PEN (dawniej: "zerowy") z stykiem ochronnym gniazda, a z tego styku mostek do styku roboczego. Przewod L (dawniej: "faza") dajesz na drugi styk roboczy.
Jesli jest napisane "uziemienie"(obecne oznaczenie ukladu: TT) to musisz przewod ochronny (obecnie PE) przylaczyc do uziomu.
Jesli niemasz zadnych papierow to sprawdz jak jest zrobione w lazience w gniezdzie pralki.
Nie wolno w sieci TN stosowac jako ochrony dodatkowej uziemienia ani w sieci TT zerowania.
3. (Nowa instalacja - trojprzewodowa) Przylacz przewod L, N, PE do odpowiednich przewodow instalacji. Przewod L - przewaznie ma kolor: czarny, szary, brazawy, przewod N -
kolor jasnoniebieski lub niebieski, przewod PE - kolory: zolty i zielony, jest to przewod dwubarwny.
Jesli masz watpliwosci to lepiej zeby to wykonal uprawniony elektryk, a przynajmniej zeby to sprawdzil.