Czy można zainstalować różnicówkę w instalacji TT która nie ma uziemienia ?

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

DaM96
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 04 sty 2024, 20:59
Czy można zainstalować różnicówkę w instalacji TT która nie ma uziemienia ?

autor: DaM96 » 04 sty 2024, 21:01

Dzień dobry
Posiadam instalację TT, mieszkanie w bloku (mam tylko przewód fazowy i zero), w instalacji w ogóle nie ma uziemienia... nigdzie. Zaczerpnąłem trochę informacji i zdania na temat RCD są mocno podzielone. Niektórzy mówią że można a nawet należy różnicówki zainstalować bo nie raz ratowały komuś życie, inni twierdzą że kategorycznie nie, argumentując to tym że jeżeli rcd odetnie tylko fazę (choć powinna i zero odciąć) to na obudowie uszkodzonego odbiornika pojawi się faza a brak pe przyczyni się do tragedii, co o tym sądzicie ?

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy można zainstalować różnicówkę w instalacji TT która nie ma uziemienia ?

autor: Bronek22 » 15 lut 2024, 20:12

W bloku jest układ TN.
Nie kombinuj, tylko zleć robotę elektrykowi.